11月9日に四国4県で発生した大規模停電「人為的なミスが原因」アーカイブ最終更新 2024/11/14 20:421.鮎川 ★???9日に四国4県で発生した大規模な停電についてです。四国電力送配電は「人為的なミスが原因だった」ことを明らかにしました。四国には、関西エリア・中国エリアと電力を融通し合う回線が2本ずつあり、停電が発生した日(9日)、中国エリアとの回線が全面停止していました。この回線を復旧する際に、電力の調整を行うため、関西電力送配電とやり取りをした中で、指示をする用語に認識のずれが生じ、結果、間違った作業につながり、関西エリアに膨大な電力が流出したことで、四国エリアで必要な供給力が不足したということです。詳しくはこちらhttps://news.livedoor.com/article/detail/27542574/2024/11/12 19:44:5071すべて|最新の50件22.名無しさんCQeZV>>19徳島・香川・愛媛は割と似た方言高知だけが別物2024/11/12 20:09:1523.名無しさんltjMv>>10他でも起きるし北海道で実際に地震で起きた今回の方が規模は小さい2024/11/12 20:13:4924.名無しさんX3ACu関西にラミエルが現れたに違いないww2024/11/12 20:14:3825.名無しさん47UXrみんなの家の冷凍庫のアイスクリーム2024/11/12 20:15:1726.sagewcRJUテロとかじゃなくて良かったな2024/11/12 20:17:1127.名無しさんPnym8また支那人か2024/11/12 20:17:2028.名無しさんzRRUR四国側だけ止まったのは俺も奇妙に思う仮に過負荷状態で電圧降下起こしたならそんなの繋がってる系統全体で起きるんじゃね?って2024/11/12 20:17:3629.名無しさんlP6qp>>10四国側が関西に過剰電力供給した、関西側は何か四国からいっぱい電気来てるなーと調整四国側は電力が関西に吸われていき不足してシャットダウン関西側は四国からの供給止まったから元に戻しただけ2024/11/12 20:19:0630.名無しさんrah8Zたぶん関西弁と香川弁でやり取りした事が原因だな2024/11/12 20:19:1331.名無しさんljgVEブレインフォグが深刻なんやろ2024/11/12 20:21:3332.名無しさんXLIKhチェルノブイリも人為的なミス2024/11/12 20:23:2533.名無しさん6lMfx呪術廻戦でもやったんか?いざなぎ流vs犬神使いとか2024/11/12 20:26:0534.名無しさんCQeZV>>30香川も東西でかなり違う「~いた」「~けん」「~つか」「~きん」2024/11/12 20:26:4735.名無しさん3I7RS南海トラフの警戒エリアだものな煽って煽って、緊急事態条項、改憲推進日本の全国民をあおるには南海トラフの脅威が必要だったしばらく行政は信用しないほうがいい2024/11/12 20:26:5736.名無しさん8tbhdやらかした連中は全員「人力発電」の刑しかも人力発電の様子をweb配信https://youtu.be/VDpK8DcT9rQ2024/11/12 20:27:1837.名無しさんslezD規模の差で単位がちゃうんやろ0一つ間違えたんやなw2024/11/12 20:28:0738.名無しさん9dUZaほんと最近の日本人てなんかダメだな2024/11/12 20:30:2039.名無しさんgJqwoあらゆる所に国産テロリストが潜んでいるみたいですね。何処かの宗教だったりして2024/11/12 20:30:2540.名無しさんapGIGもう関西弁で指示すんなよ 絶対だぞ2024/11/12 20:32:0941.名無しさんGxN1M玉とられた政治家とか瀬戸大橋線で電車とまったり四国なんか最悪だな2024/11/12 20:38:3342.名無しさんSonMt石破トーマスの周波数リレーも直せ。あいつのも作動してたろ。俺がとなりにいたら叩き起こしてやったがな。2024/11/12 20:40:5143.名無しさんEwnAHジャップは本当に何も出来ないよなぁ2024/11/12 20:43:5544.名無しさんqQ1Aiまた今日も弱くて小さいダメなジャップがいつもの様に負けた定期2024/11/12 20:44:2745.名無しさんWi4P1四国って4県もあるのか生意気だな2024/11/12 20:56:2446.名無しさんY4z18四国新幹線止まったのか2024/11/12 20:56:4147.名無しさんCQeZV>>45国生みの時から「4つの顔」を持っててそのまま現在に至る一度徳島が香川県に吸収されたがすぐ戻った2024/11/12 20:59:3348.名無しさんhruvZ全ては人手不足で現場または下請けなどに負担がかかり過ぎ上は指示すれば何でもできると思ってるw2024/11/12 20:59:4149.名無しさんVTULMスレが伸びんなお前ら四国のことはどうでもええんか?2024/11/12 21:03:4050.名無しさんCQeZV>>49もう水不足もしなくなったし人口めっちゃ少ないし2024/11/12 21:06:5951.名無しさんB3gL41977年のニューヨーク大停電と同じような状況じゃん送電がいまだに人力に頼る前時代的世界なのが驚きまぁ、暴動が起きないだけ日本人はお行儀が良いw2024/11/12 21:28:0052.名無しさん1UHCiAとBという同時に動かす設備があり、四国の障害復旧には両方止める必要があった四国<A止めて (当然Bも止めるやろ)関西<A止めたよ →あぼーん2024/11/12 21:57:3553.名無しさんbVlmW大方、担当者がエロサイトでも見てて恍惚状態ではなかったかと2024/11/12 22:01:2854.名無しさんXTJbL移民禁止2024/11/12 22:02:0155.名無しさんbVlmW何であぼーんやねん?!2024/11/12 22:02:5256.名無しさんtRo8I「しあさって」も地域によっては3日後と4日後に分かれるから使用禁止にしてほしい。2024/11/12 22:06:0657.名無しさんalZwh>>21電力会社の人、それとも大学で電力工学関係の学部の人?なら、これ見たら一目瞭然かな・・・(´・ω・`)?https://www.yonden.co.jp/nw/press/2024/__icsFiles/afieldfile/2024/11/12/npr002_1.pdfちなみにオレは応用化学系だからよく分からんかった2024/11/12 22:08:0858.名無しさんVXEXVたとえば愛知県では物を持ち上げる時にさげると言う的な?2024/11/12 22:16:2559.名無しさんgE7sk現場監督が陽気に誘われて「今日はぬくいんなー」作業員が「抜くINでっか?」監督「ぬくいんやろがー」作業員「監督が言うならよかろ」制御盤のINにささってるケーブルを引っこ抜くちなみに開通時の応答の確認線通電試験時に応答せずトリップ発動こんなことじゃね?方言は禁止にせんと2024/11/12 22:40:0660.名無しさんlzl1n>>28> 四国側だけ止まったのは俺も奇妙に思う> 仮に過負荷状態で電圧降下起こしたなら> そんなの繋がってる系統全体で起きるんじゃね?って今回流し込み過ぎたのは直流連系線だから、繋がっている連系全体とは言えないな。四国系統から見るとブラックホールみたいなもんだろ。あと最近は賢くなっていて、供給不足に対応した分だけしか切り離さない(停電にしない)から。2024/11/12 23:14:1861.名無しさん67Jl8間違ってスイッチ切っちゃったんだね2024/11/12 23:41:5862.名無しさんRpuEKわざとか大量逮捕2024/11/12 23:49:4263.名無しさんOFg1m一部定修運転なんて最早非定常と言う名の定常運転みたいなもんなのにそんな地球破壊スイッチみたいな操作にアラームか何か出ないのかよまあホーレンソーガー!って怒鳴り散らかして終わりか壺だしw2024/11/13 00:30:0564.名無しさん9wHob最終的に、周波数なんたらシステムが自動で回線を止めたんでしょ。微妙な調整に失敗したんでないの?2024/11/13 00:42:5865.名無しさん3tzAt四国は一つにまとめて四国県でいいだろ。2024/11/13 02:52:0566.名無しさんxua0x>>52よくあるのがリレー等々の開閉にかかわる機材オンにしてオフにして上げて下げて入れて切って点けて止めてで解釈の違いが出るってのは電力業界ではよくある話よくあるからこそ標準手順と用語定義がされているんだけとね2024/11/13 08:03:0467.名無しさん0L81p四国唯一の原発、伊方原発3号機は今日から営業運転なんだってなよくまあ四国全域がブラックアウトにならなかったな・・・(´・ω・`)2024/11/13 10:06:1368.名無しさん0i6cjヒューマンエラー2024/11/13 12:16:4469.名無しさん23J65四国を無効化するには2本を切断すればいい、2000年代に東京全域が停電したことあったけど、川に掛かってる1本のケーブルをクレーン船が引っ掛けたことが原因だった。政治家は電力会社を強力に処罰すべきである2024/11/13 13:48:4770.名無しさんPyKsm掃除のおばちゃんがコンセントに足引っ掛けたとか?2024/11/14 08:55:4771.名無しさんeQXpp昭和の時代は設備の質が悪くて停電したが最近は人の質が悪くて停電するんだなそして原発反対派の気持ちがよくわかる2024/11/14 20:42:17
四国には、関西エリア・中国エリアと電力を融通し合う回線が2本ずつあり、停電が発生した日(9日)、中国エリアとの回線が全面停止していました。
この回線を復旧する際に、電力の調整を行うため、関西電力送配電とやり取りをした中で、指示をする用語に認識のずれが生じ、結果、間違った作業につながり、関西エリアに膨大な電力が流出したことで、四国エリアで必要な供給力が不足したということです。
詳しくはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/27542574/
徳島・香川・愛媛は割と似た方言
高知だけが別物
他でも起きるし
北海道で実際に地震で起きた
今回の方が規模は小さい
仮に過負荷状態で電圧降下起こしたなら
そんなの繋がってる系統全体で起きるんじゃね?って
四国側が関西に過剰電力供給した、関西側は何か四国からいっぱい電気来てるなーと調整
四国側は電力が関西に吸われていき不足してシャットダウン
関西側は四国からの供給止まったから元に戻しただけ
いざなぎ流vs犬神使いとか
香川も東西でかなり違う
「~いた」「~けん」
「~つか」「~きん」
煽って煽って、緊急事態条項、改憲推進
日本の全国民をあおるには南海トラフの脅威が必要だった
しばらく行政は信用しないほうがいい
しかも人力発電の様子をweb配信
https://youtu.be/VDpK8DcT9rQ
0一つ間違えたんやなw
なんか最悪だな
俺がとなりにいたら叩き起こしてやったがな。
生意気だな
国生みの時から「4つの顔」を持っててそのまま現在に至る
一度徳島が香川県に吸収されたがすぐ戻った
上は指示すれば何でもできると思ってるw
お前ら四国のことはどうでもええんか?
もう水不足もしなくなったし
人口めっちゃ少ないし
送電がいまだに人力に頼る前時代的世界なのが驚き
まぁ、暴動が起きないだけ日本人はお行儀が良いw
四国<A止めて (当然Bも止めるやろ)
関西<A止めたよ →あぼーん
恍惚状態ではなかったかと
電力会社の人、それとも大学で電力工学関係の学部の人?
なら、これ見たら一目瞭然かな・・・(´・ω・`)?
https://www.yonden.co.jp/nw/press/2024/__icsFiles/afieldfile/2024/11/12/npr002_1.pdf
ちなみにオレは応用化学系だからよく分からんかった
「今日はぬくいんなー」
作業員が
「抜くINでっか?」
監督
「ぬくいんやろがー」
作業員
「監督が言うならよかろ」
制御盤のINにささってるケーブルを引っこ抜く
ちなみに開通時の応答の確認線
通電試験時に応答せずトリップ発動
こんなことじゃね?
方言は禁止にせんと
> 四国側だけ止まったのは俺も奇妙に思う
> 仮に過負荷状態で電圧降下起こしたなら
> そんなの繋がってる系統全体で起きるんじゃね?って
今回流し込み過ぎたのは直流連系線だから、繋がっている連系全体とは言えないな。四国系統から見るとブラックホールみたいなもんだろ。
あと最近は賢くなっていて、供給不足に対応した分だけしか切り離さない(停電にしない)から。
そんな地球破壊スイッチみたいな操作にアラームか何か出ないのかよ
まあホーレンソーガー!って怒鳴り散らかして終わりか壺だしw
微妙な調整に失敗したんでないの?
よくあるのがリレー等々の開閉にかかわる機材
オンにしてオフにして
上げて下げて
入れて切って
点けて止めて
で解釈の違いが出るってのは電力業界ではよくある話
よくあるからこそ標準手順と用語定義がされているんだけとね
よくまあ四国全域がブラックアウトにならなかったな・・・(´・ω・`)
政治家は電力会社を強力に処罰すべきである
最近は人の質が悪くて停電するんだな
そして原発反対派の気持ちがよくわかる