エアコンにめっちゃ詳しい人来てくれアーカイブ最終更新 2023/07/17 10:491.以下、VIPがお送りしますQ2iMg室外機の点検してたら何かブルッと来るなあと思ってテスター当てたらこれどうすればいい?https://i.imgur.com/UrFn9Pw.jpg2023/07/16 18:52:3942すべて|最新の50件2.盗撮犯罪者の岡村に復讐を死を!🐙◆8o8IpgKb0lPkAE9ccなんでテスターもってるのかから話して( ・᷄д・᷅ )2023/07/16 18:54:143.以下、VIPがお送りしますdF7sI家の電力が足りないだけでしょ家中どこで測っても同じ2023/07/16 18:55:444.以下、VIPがお送りしますPUbml普通じゃん2023/07/16 18:56:195.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>2テスターくらい一家に1つあるだろ2023/07/16 18:56:386.以下、VIPがお送りしますQ2iMgえ、普通なの?2023/07/16 18:56:497.以下、VIPがお送りしますdF7sIエアコン切れば100になるよ2023/07/16 18:58:108.以下、VIPがお送りしますQ2iMgエアコンの外装に100V来てるんだよ???2023/07/16 18:59:449.以下、VIPがお送りしますMA6Sm意味わかんない漏電してるって事か日本語下手すぎ2023/07/16 19:00:5110.以下、VIPがお送りしますPUbml101±6Vだぞ2023/07/16 19:01:3111.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>9詳しくないひとは帰って2023/07/16 19:02:3212.以下、VIPがお送りしますMA6Sm>>11エアコン修理業なんだけどなさよなら2023/07/16 19:03:0513.以下、VIPがお送りします3Rmiy普通やんけ2023/07/16 19:03:1814.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>10ちなみにフィンにも同じ電圧来てた2023/07/16 19:03:2715.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>12うそおつ2023/07/16 19:03:4116.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>13は???2023/07/16 19:03:5417.以下、VIPがお送りします1QXdo電圧低い2023/07/16 19:12:0118.毛ガニくんef5RO取り敢えず接地しとけば?2023/07/16 19:19:4819.以下、VIPがお送りしますh3mM2買い替えれば解決2023/07/16 19:20:3820.hina◆6UD2qhXJz./kDHpK0室外機の点検するのも電圧図る機械あるのもすごい2023/07/16 19:23:2321.以下、VIPがお送りしますKQ4Dfド田舎じゃん受け入れろ2023/07/16 19:28:2822.以下、VIPがお送りしますT4qC1ガチのガイジっぽそう2023/07/16 19:28:4023.以下、VIPがお送りしますQ2iMg>>22頭悪いでしょ君2023/07/16 19:31:2924.以下、VIPがお送りしますQ2iMg対して詳しくないのに来て、自分が分からないからってイライラして「ガイジっぽい」は流石に効きすぎでしょ2023/07/16 19:34:4625.以下、VIPがお送りしますEv1oTエアコン「今日は動くたくないし力抜いてこ」2023/07/16 19:42:1426.以下、VIPがお送りしますqmglj漏電以外あるのか2023/07/16 20:05:2827.以下、VIPがお送りしますg429A誤差だろう2023/07/16 20:06:2628.以下、VIPがお送りしますwD8Sb>>8それって漏電じゃないの?2023/07/16 20:30:2529.以下、VIPがお送りしますakWIV>>28どこからどう見ても漏電だからこういう場合はどういう対策すればいいのか詳しい人教えてって言ってるの分かんねえのか?2023/07/16 20:34:3030.以下、VIPがお送りしますwD8Sb>>29最新式に買い換える2023/07/16 20:37:4931.以下、VIPがお送りしますakWIV>>30テスター持っててなんで業者に頼まなきゃいけねえんだよ電工だってあるんだから自分でどうすればいいかって話しだよちょっとは察してくれ2023/07/16 20:40:0232.以下、VIPがお送りしますwD8Sb家のエアコンでやったことはないから出来るか分からないから自己責任で、基盤のコネクターを順番に外してどの時点で漏電が止まるか確認する。例えば3番目に外した所で漏電止まれば1番目と2番目を元に戻してもう一度漏電確認。3番目が単独で漏電していればその部分を対処するこんな感じ?2023/07/16 20:53:0933.以下、VIPがお送りしますakWIV>>32ありがとうこれでいいか>>1よ2023/07/16 20:55:4634.以下、VIPがお送りしますciRrNライトは点く?2023/07/16 21:04:5535.以下、VIPがお送りしますfSzss素人知恵で直すより、買い替えろエアコンなんて300wぐらい使うから漏電は怖いぞ2023/07/16 21:23:1336.以下、VIPがお送りしますiuWHA漏電あるとしたらブレーカーが頻繁に落ちるはずだけど2023/07/16 22:28:1037.以下、VIPがお送りしますPUOm3工場で働いて居た時、作業台が漏電していて微妙に痺れて低周波治療している感じだったなあ何ボルトくらいだったんだろう?2023/07/16 22:45:5538.以下、VIPがお送りしますr434Fわいもエアコン調子悪いけど、テレビ下にあるから治せん2023/07/16 22:51:5139.以下、VIPがお送りしますakWIV>>38テレビの下にあるエアコンが一番直しやすいからね2023/07/16 22:54:2940.以下、VIPがお送りしますsU7fR交流で100Vなんてモロに漏電してるけど漏電遮断機ないのか?2023/07/17 05:44:0741.以下、VIPがお送りしますDzuL8だからなんなの? くっそ>>12023/07/17 05:47:1942.以下、VIPがお送りしますU7Yuiアースつけとけ2023/07/17 10:49:19
どうすればいい?
https://i.imgur.com/UrFn9Pw.jpg
家中どこで測っても同じ
テスターくらい一家に1つあるだろ
漏電してるって事か
日本語下手すぎ
詳しくないひとは帰って
エアコン修理業なんだけどな
さよなら
ちなみにフィンにも同じ電圧来てた
うそおつ
は???
受け入れろ
頭悪いでしょ君
それって漏電じゃないの?
どこからどう見ても漏電だからこういう場合はどういう対策すればいいのか詳しい人教えてって言ってるの分かんねえのか?
最新式に買い換える
テスター持っててなんで業者に頼まなきゃいけねえんだよ
電工だってあるんだから自分でどうすればいいかって話しだよ
ちょっとは察してくれ
基盤のコネクターを順番に外してどの時点で漏電が止まるか確認する。
例えば3番目に外した所で漏電止まれば1番目と2番目を元に戻してもう一度漏電確認。
3番目が単独で漏電していればその部分を対処する
こんな感じ?
ありがとう
これでいいか>>1よ
何ボルトくらいだったんだろう?
テレビの下にあるエアコンが一番直しやすいからね