このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

エアコンにめっちゃ詳しい人来てくれアーカイブ

1.
ユーザー
Q2iMg
室外機の点検してたら何かブルッと来るなあと思ってテスター当てたらこれ
どうすればいい?
https://i.imgur.com/UrFn9Pw.jpg
42
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
AE9cc
なんでテスターもってるのかから話して( ・᷄д・᷅ )
3.
ユーザー
dF7sI
家の電力が足りないだけでしょ

家中どこで測っても同じ
4.
ユーザー
PUbml
普通じゃん
5.
ユーザー
Q2iMg
>>2
テスターくらい一家に1つあるだろ
6.
ユーザー
Q2iMg
え、普通なの?
7.
ユーザー
dF7sI
エアコン切れば100になるよ
8.
ユーザー
Q2iMg
エアコンの外装に100V来てるんだよ???
9.
ユーザー
MA6Sm
意味わかんない
漏電してるって事か

日本語下手すぎ
10.
ユーザー
PUbml
101±6Vだぞ
11.
ユーザー
Q2iMg
>>9
詳しくないひとは帰って
12.
ユーザー
MA6Sm
>>11
エアコン修理業なんだけどな

さよなら
13.
ユーザー
3Rmiy
普通やんけ
14.
ユーザー
Q2iMg
>>10
ちなみにフィンにも同じ電圧来てた
15.
ユーザー
Q2iMg
>>12
うそおつ
16.
ユーザー
Q2iMg
>>13
は???
17.
ユーザー
1QXdo
電圧低い
18.
ユーザー
ef5RO
取り敢えず接地しとけば?
19.
ユーザー
h3mM2
買い替えれば解決
20.
ユーザー
DHpK0
室外機の点検するのも電圧図る機械あるのもすごい
21.
ユーザー
KQ4Df
ド田舎じゃん
受け入れろ
22.
ユーザー
T4qC1
ガチのガイジっぽそう
23.
ユーザー
Q2iMg
>>22
頭悪いでしょ君
24.
ユーザー
Q2iMg
対して詳しくないのに来て、自分が分からないからってイライラして「ガイジっぽい」は流石に効きすぎでしょ
25.
ユーザー
Ev1oT
エアコン「今日は動くたくないし力抜いてこ」
26.
ユーザー
qmglj
漏電以外あるのか
27.
ユーザー
g429A
誤差だろう
28.
ユーザー
wD8Sb
>>8
それって漏電じゃないの?
29.
ユーザー
akWIV
>>28
どこからどう見ても漏電だからこういう場合はどういう対策すればいいのか詳しい人教えてって言ってるの分かんねえのか?
30.
ユーザー
wD8Sb
>>29
最新式に買い換える
31.
ユーザー
akWIV
>>30
テスター持っててなんで業者に頼まなきゃいけねえんだよ
電工だってあるんだから自分でどうすればいいかって話しだよ

ちょっとは察してくれ
32.
ユーザー
wD8Sb
家のエアコンでやったことはないから出来るか分からないから自己責任で、
基盤のコネクターを順番に外してどの時点で漏電が止まるか確認する。
例えば3番目に外した所で漏電止まれば1番目と2番目を元に戻してもう一度漏電確認。
3番目が単独で漏電していればその部分を対処する

こんな感じ?
33.
ユーザー
akWIV
>>32
ありがとう
これでいいか
>>1よ
34.
ユーザー
ciRrN
ライトは点く?
35.
ユーザー
fSzss
素人知恵で直すより、買い替えろエアコンなんて300wぐらい使うから漏電は怖いぞ
36.
ユーザー
iuWHA
漏電あるとしたらブレーカーが頻繁に落ちるはずだけど
37.
ユーザー
PUOm3
工場で働いて居た時、作業台が漏電していて微妙に痺れて低周波治療している感じだったなあ
何ボルトくらいだったんだろう?
38.
ユーザー
r434F
わいもエアコン調子悪いけど、テレビ下にあるから治せん
39.
ユーザー
akWIV
>>38
テレビの下にあるエアコンが一番直しやすいからね
40.
ユーザー
sU7fR
交流で100Vなんてモロに漏電してるけど漏電遮断機ないのか?
41.
ユーザー
DzuL8
だからなんなの? くっそ>>1
42.
ユーザー
U7Yui
アースつけとけ
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。