支保工アーカイブ最終更新 2017/08/11 11:041.名無し組R+kiWKkY枠面方向で単管大筋違の設置が必要なのは分かりますが、筋違方向に単管大筋違は必要なんでしょうか? 筋違方向は文字通り全層全スパンに筋違が設置されている ために、これ以上の斜材は不要で水平材で十分かと思います。ですがこの理由に納得しない監督官がいて、筋違方向にも単管大筋違の設置、強度計算を指示してきます。 他になにかいい理屈はありますでしょうか?出典 https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/doboku/15024170852017/08/11 11:04:451すべて|最新の50件
筋違方向は文字通り全層全スパンに筋違が設置されている
ために、これ以上の斜材は不要で水平材で十分かと思います。
ですがこの理由に納得しない監督官がいて、筋違方向にも単管大筋違の設置、強度計算を指示してきます。
他になにかいい理屈はありますでしょうか?