このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

エアコンから水が垂れてくる。なんだよクソっ!!アーカイブ

1.
ユーザー
Om2SG
入居して一週間
エアコンつけてると水がポタポタ落ちてくる
ホースの配置を少しいじったが直角になるほど曲げてないし、なんだこれ腹立つ

やっぱ賃貸のエアコンってカスだな


夏の睡眠時のエアコン使用に関する意識調査を実施 睡眠時のエアコン使用に不満や困りごとがあるのは2人に1人
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000015498.html
89
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
Om2SG
せっかく今から映画観てゆっくりしようと思ってたのに台無しだわ
3.
ユーザー
Om2SG
しかもカビ臭えし

やっぱもう自分で家買うか作るしかねえか
賃貸のゴミ物件は住んでられんわ
4.
ユーザー
Om2SG
まじでもう家買うしかねえ

けど都内23区内で都心寄りって高いよな
どうするべきか
5.
ユーザー
9HTCq
結露してんだろ
ちゃんと風出てるか?
6.
ユーザー
Om2SG
>>5
風はわからん
ただ部屋は涼しくなってる

これ対処法どうすりゃいいんだ?
7.
ユーザー
gp1NE
ドレンが詰まってなかったら結露だな

カバー外してパイプ通ってる穴をパテ埋めしな。昔は外側のパテ埋めだけしてたら本体側結露することなんてあんまりなかったけど今の暑さはそれじゃ無理
8.
ユーザー
Zsrkd
>>7
パイプトオッテルアナヲパテウメ?
それは日常品でできるのか?
しゃもじならある
9.
ユーザー
8MbJj
きったねんだよなぁ
10.
ユーザー
8senU
>>1
フィルター掃除してるか?
詰まると水垂れてくるぞ
11.
ユーザー
32IlC
それより賃貸のエアコンがポコポコ鳴るのどうにかしろ
12.
ユーザー
axU8W
ドレン管にカナブン詰まってる
13.
ユーザー
Zsrkd
>>9
そう
そこにティッシュ置いといたら茶色くなっててびびった
マジであり得んわ
14.
ユーザー
Zsrkd
>>10
入居して一週間だぞ?
エアコンカビ臭いけど開けてみるとフィルターは綺麗だったから一応クリーニングはしてるみたい
15.
ユーザー
Zsrkd
>>12
やっぱドレン管に問題あんのかな
16.
ユーザー
LO6pQ
修理しないとエアコン使えなくなるやつじゃん
17.
ユーザー
Qj1Qb
ドモホルンリンクル
18.
ユーザー
qG535
>>11
ポコポコ音はドレンに逆流防止弁付きのやつ付ければ直るぞ
19.
ユーザー
pavm7
勝手にいじるなよハゲ
さっさと大家か管理会社に言え
お前がいじって壊した事になってるぞ
20.
ユーザー
Zsrkd
>>16
これまじ?
入居一週間なのにどうせえっちゅーんじゃ
21.
ユーザー
Zsrkd
>>19
バカが
触らないと洗濯機置けないほどベランダが糞狭いんじゃ
構造がゴミなのを反省せえ
22.
ユーザー
Zsrkd
てかこれ壊れてんの?
23.
ユーザー
Zsrkd
普通の現象ではないの?
24.
ユーザー
cDn4H
>>14
フィルターなんて素人が5分で洗えるだろ
ちゃんと早めに文句言えよ
今からでも遅くない
25.
ユーザー
cDn4H
>>23
ドレン排水が室内に出てくるのが普通のわけないやろ(笑)
26.
ユーザー
WrqCL
外に出てるドレンホースを口で咥えて
思いっきり息を吹き込め
27.
ユーザー
Zsrkd
>>25
ベランダが狭すぎて洗濯機おくのに排水ホースの位置をずらしたんだがそれでも向こうの責任になるか?
もしかしたらそれが影響してるかもと思ったが
28.
ユーザー
g6aNi
ひとつ前のエアコンは氷が飛んできたぞ
当然買い換えた
29.
ユーザー
oohhi
>>1
不備欠陥見つけた時点で大家か管理会社に即言わずに自分で弄ろうとするのはアホだろw
こういうトラブル起きても自費負担無しで管理会社に全ぶん投げできるのが賃貸の強みなのに
翌営業日には業者手配されて即対応してくれるぞそんなの
30.
ユーザー
oS925
>>29
ついこの前カビ臭いと連絡したら「クリーニングはした」の一点張りで、最後に渋々一応大家には聞いてみますがとか言われたわ

でまだ連絡きてないけど、たぶん大家にも連絡してなくて時間経ってからやっぱダメでしたwってくる感じだと思う

これって違法なん?
管理会社になめられてんのかな俺
前にカビ臭いと連絡したからまた連絡するの躊躇ってたけど、これ普通の現象じゃなくてやばいやつ?
31.
ユーザー
q0uYk
>>3
大家に言えよ、俺は大家だけどすぐ変えるよ

それでもクソミソ文句言う借主が居るけど、だいたい生活保護の奴

自己中心的な奴ら
32.
ユーザー
q0uYk
>>6
ドレンに流れる皿に水が溜まるんだけど、それが流れて無い多分新品に変えるしか無い
33.
ユーザー
oohhi
>>30
管理会社じゃなくて大家が家管理してるパターンの物件だと大家(素人)がエアコンのクリーニング含む部屋清掃してるのかもしれん、過去にこのパターンはあった
もちろん退去時にクリーニング代の敷金はしっかり取られる
少なくともプロのハウスクリーニング入れてたらカビ臭さとかは最初の1年目は無いはずだけどな
34.
ユーザー
oS925
>>31-32
生活保護に貸すってことは不当に賃料マックスまで上げてるんだから文句言うなよ
大半の物件は生活保護不可のとこが多い
そこを加味して生活保護受け入れてんだから自己責任だろ
もちろん新品に替えさせたら!
35.
ユーザー
oS925
>>33
やっぱちゃんとやってないよなあ
管理会社の奴半ギレ気味でクリーニングやりましたから!の一点張りで腹たったわ
36.
ユーザー
gVygT
金属の板がたくさん並んでるでしょ?その板のどこかが隣とくっついてると水が垂れてくるよ
定規使って均等に隣同士が当たらないように形を整えると止まる
37.
ユーザー
axU8W
端から漏れるのは、ほぼドレン詰まりと考えていい
シュパシュパするのアマゾンで1000円くらいで売ってるから買え
38.
ユーザー
vlgy7
ドレン管が詰まってたり
ホースの取り回し中で
水が落ちて行く勾配が
どこかで中断してると
水が排出されず

エアコン室内機の底の
パンから溢れてポタポタ
室内にお漏らしする。
39.
ユーザー
mBNdB
退去時に修復費としてぼったくられるパターンか
40.
ユーザー
5aeuO
汚れ詰まりならすぐ直るけどコンプレッサーが壊れて配管凍って結露してる場合だと交換案件
エアコン屋やってる時にドレンホース詰まりで外側からホースで吸い出したことあったわw
41.
ユーザー
sl7ah
エアコン切るとドカドカドカっと、水が落ちてくるみたいだがこれは何?
大した量じゃないけど
42.
ユーザー
I1LgA
>>6
大家に言う
タダで修理or新品に変わる

職場のエアコンから水垂れた時、ビニール袋を切り開いて水受け作って流しまで水を逃してたな
43.
ユーザー
jN3aC
>>35
クリーニングってアパマンが爆発させたヤツだろ?
あんなもんでカビは落ちんよ
44.
ユーザー
MAepY
おばあちゃんのポタポタ焼き
45.
ユーザー
DCoSY
水漏れは8割ドレンホースの詰まりが原因ですねって修理業者が言ってたよ
46.
ユーザー
KMUdc
>>31
ナマポハウスかー
47.
ユーザー
q4Htx
>>14
あーそれでか俺もそれあるわ
あんまり深く考えず床に雑巾かタオルをセットしたがやっぱ気になるよな
48.
ユーザー
q4Htx
管理事務所に連絡すれば対応してくれるんじゃないか?
49.
ユーザー
QNO9v
先日管理会社に言って新品に交換してもらったよ
めちゃくちゃ冷えるようになったし、前のより静かで満足☺️
50.
ユーザー
wVSuy
>>1です

このスレで助言もらって、もしかしたら洗濯機置く時にドレンホースと室外機動かしたのが問題かと思って、色々位置変えてみたらドレンから水がボタボタっと落ちてきました


結局、ドレンホースのせいでした
水は通るようにしてたつもりだけど、なんやら分からんが内部でなにか通りやすい形があったみたいすわ

皆さん、アドバイスありがとう!
51.
ユーザー
wVSuy
けど俺も>>49みたいに怒鳴り散らして最新のエアコンに替えてもらうのもアリだったな
52.
ユーザー
FRV9O
>>50
ドレンホース詰まってなくて良かったね
もし詰まってたら口で思いっきり吸って詰まりを取らなきゃいけない所だった
53.
ユーザー
wVSuy
なんで口なんだよ
54.
ユーザー
FRV9O
うちも昔エアコンから水がダバダバ流れてきて
あの時はドレンホースになんか謎の物体が詰まってて
ネットで調べたらまずドレンホースの先を口に咥えます
ってマジで書いてあるからそんなの嫌だよと思って
近所のホームセンター行ってドレンホース掃除用の
先端にブラシのついたワイヤーみたいの買ってきて
ガシガシ掃除したらなんとかなったな
55.
ユーザー
FRV9O
>>53
俺もそう思ったが、ググったら本当にそう書いてあったんよ
56.
ユーザー
AbI6O
ドレンホースのブラシがこの季節ならホムセンに売るほど売られてる
57.
ユーザー
ye0iR
ぺんそる様で解決するやつじゃん
58.
ユーザー
8xxwa
ホースにウンコでも詰まってんだろ
59.
ユーザー
s4NkR
エアコン新品に買い替えたのにカビ臭い
何で?ホース交換してくれなかったとか?そんなことある?
60.
ユーザー
UnHcf
エアコン掃除しにくすぎ
いじったら開閉の羽根が自動で動かなくなるし
自分で掃除できるやつじゃないとダメだな
61.
ユーザー
oA19H
室外機のホースにつまってんだろ
62.
ユーザー
cVC9M
>>30
債務不履行とは言えるが損害賠償請求なんていちいちしないっしょって舐められてんだよ
弁護士通じてクレーム入れたらすっ飛んでくるぞまじで
金かかるけど
63.
ユーザー
TgLE8
賃貸なら丸ごと替えてもらうように管理会社に交渉しとけ
この夏場に変えてくれる業者がすぐにみつかるといいが
64.
ユーザー
lxDsV
>>12
俺も前虫がドレンホースに潜り込んで水漏れたわ
ホースを振ったらコロンと出てきた
65.
ユーザー
7xNGx
日立のやつだな
66.
ユーザー
f8eT4
1の人、問題が解決してよかったな
67.
ユーザー
yZOeM
暑いからね
エアコンも汗かいてるんだろ
68.
ユーザー
yZOeM
ドレンホースクリーナー買ってきて使ったらゴミが抜けて水逆流は直ったな
ホームセンターには売ってなかったら通販で買ったわ
69.
ユーザー
XApQG
室外機の下から水が垂れてるのは問題ないですか?
70.
ユーザー
AbI6O
あのホースもっと太ければいいのにな
なんであんな虫が入ると詰まるピッタリサイズなんか
71.
ユーザー
ZHSrC
あんまり太いとゴキブリとかヘビとか色んなものが入ってくるからじゃね?
72.
ユーザー
vZxya
>>11
「おとめちゃん エアコン」で検索
73.
ユーザー
gnYzS
ドレンの先にストッキングとか三角コーナー用のとかネットつけとけよ虫入るぞ
74.
ユーザー
yIfqG
前住んでた賃貸は室外に出てるドレンホースが逆勾配で2mくらい窓伝いに付いてて詰まりなくても逆流しちゃうクソ配管だった
75.
ユーザー
DHu79
最初からついてるやつなら電話すればすぐ修理なり替えてくれるなりしてくれるよ。と言っても業者が
混んでてしばらく待たされる可能性はあるけど
76.
ユーザー
kVLj9
>>55
ドレンサクションポンプは出てこんかったんか?
77.
ユーザー
kVLj9
>>69
室外機にドレンホースつないでなければ室外機の配管接続部の結露が出てるだけ 大丈夫
78.
ユーザー
TUj4I
>>62
これだったら腹立つな
そういうのっていくらくらい取れんの?
こっちはプラマイトントンで向こうがマイナスって感じ?
79.
ユーザー
XigII
・結露してる
・ドレンホースが詰まってる
・エアコンが傾いてる

結露は色々原因があるから「これ」ってのはない
冷媒に問題があったり汚れのせいだったり室外機だったり
ホースは汚れとか虫が詰まってたりする
傾きは稀だけど片側からポタポタなら傾きの可能性
80.
ユーザー
7Btoa
ドレンホースクリーナー買えよ
ぺんそる様
81.
ユーザー
Duzcj
賃貸なら文句言えば変えてくれるだろ
最悪修理くらいはしてくれる
82.
ユーザー
Duzcj
自分のうちの奴もこれになった
5年も毎年来て修理してってるのに同じ現象で直らないから、キレたら去年新しいのに交換してくれたw
83.
ユーザー
hnNxx
水道代浮いていいじゃん
84.
ユーザー
Duzcj
汚い水だぞw
85.
ユーザー
kx8lb
んなもんフクイチに比べたら
86.
ユーザー
YWCVA
>>8
ホームセンターでエアコン配管用のパテが売ってる100円くらいのもんだった気がする。粘土みたいなもんだから道具はいらん
87.
ユーザー
vfyEu
おまえらなんでそんなに詳しいのw
88.
ユーザー
CqE6S
プレハブに仮設のエアコン設置してもらったら室内機から水が轟轟とあふれ出して
壁が滝のようになってたのは笑った
89.
ユーザー
d7gQC
>>50
室外機は絶対に動かしたらダメだよ
接合部から冷媒が漏れる元になる。
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。