このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

【社会】 誤った延長コードで10代男性が感電し入院 3ピンのプラグに2穴のコード差し込む 体育館でバスケットゴールの片づけ中に 福岡・北九州市アーカイブ

1.
ユーザー
???


2時間前

https://news.tnc.co.jp/news/articles/NID2026102632595

バスケットゴールは電動式で、アース付きの3ピンの電源プラグがついていましたが、指定管理者が誤って通常の2つ穴の延長コードを貸し出したために差し込みが甘くなり、男性に電極が接触したのが感電の原因ではないかとみられています。

指定管理者は移動式のバスケットゴールを一時利用停止にすると共に、延長コードを本体に適合したものに交換し、安全教育を徹底するなど再発防止に努めるとしています。
124
すべて
|
最新の50件
75.
ユーザー
bc26J
ヘーベルハウスみたいなやつだよな
76.
ユーザー
31AzN
3穴の2穴使い
まあ、これそのもので即感電、とは考えにくい
77.
ユーザー
2pehn
>>76
アース線だけなら普通に2穴でも使えるはずやけどな
78.
ユーザー
BuAQZ
そっちじゃない🥰
79.
ユーザー
okkys
足ピンなら20代で知った
80.
ユーザー
u4Uri
もしかしてビリってきて焦っただけでは?
81.
ユーザー
u4Uri
多分正しいプラグでもやらかしてたとおもう。
どうするとそうなる?
82.
ユーザー
u4Uri
手が濡れてたとか?
83.
ユーザー
lHOoo
>>77
アースの端子を折り畳める物が多いからね
84.
ユーザー
wwa0n
100vに感電したくらいで
入院は信じ難い
自分は何度も100vに感電してるが
ちょっとしびれるだけ
200vに感電した時は
心臓がきゅんとし
接触箇所に黒い点ができていた
200vは注意した方がいい
85.
ユーザー
SSTjw
子供の頃にいたずらで何度も感電してるよ。肘までしびれる。ところで入院って何?
86.
ユーザー
9BrNf
そういうソロプレイがあるのか 勉強になるな
87.
ユーザー
JOYbB
>>11
死ぬのは0.1Aだった気がする
濡れていれば100vでも100mA流れて死ぬこともある
って習った気がする
88.
ユーザー
xlRwi
3つ目はただのアースのはずだが…
89.
ユーザー
k7zNl
>>87
理屈を理解せずに習ったことを真に受けてたらいつか死ぬ

100mAなら1秒で死ぬ
20mAなら5秒で死ぬ
この20mAてのが大事
筋肉が痙攣して手が離せなくなる
90.
ユーザー
74GJ6
>>88
漏電しててアースに電気流れてたのかもな
91.
ユーザー
kMCRa
人体の電気抵抗値
数百Ωから数千Ω(数kΩ)程度

100V÷6000Ω=0.016666667A

自分は何度も100Vに感電してるが
なんともなかった
92.
ユーザー
iIf9a
AED使ったら感電死するのか?
93.
ユーザー
fBQzM
「そ、そこは、アナル〜!」
笑
94.
ユーザー
Yj743
一般的なAED(自動体外式除細動器)の電気ショックにおける電圧・電流・エネルギーの仕様は以下の通りです。

電気的スペック

• 電圧:約 1,200 〜 2,000 V(ボルト)
• 電流:約 30 〜 50 A(アンペア)
• 通電時間:約 1/1000 〜 1/100 秒(数ミリ秒〜十数ミリ秒)
95.
ユーザー
d0rhD
昭和の頃
風呂場の100V、100Wの白熱電球の取り替え
これで大勢の人が感電したものだw

96.
ユーザー
5l1RW
サンピンのアースーだな
97.
ユーザー
CPcX0
98.
ユーザー
CPRYz
>>91
皮膚だけでも乾いていれば2~3000Ωあるんだよな
濡れてると駄目だけど
99.
ユーザー
VgYLS
3穴のコンセントに2ピンのブラグを差し込むなら有り得そうだが
逆って可能なんか?
100.
ユーザー
ibThA
移動式バスケットゴール(パラレルゴール)設営方法~施設管理者向け~ - YouTube
h
https://youtu.be/g4uUNXG3ueo

DA0841|バスケット台|¥7,653,000
DA080001|セッティングゲージ|¥290,000
高い!!
101.
ユーザー
PIGyD
電動工具とかならアースの端子が折り畳めるようになってるよ
面倒臭がってアース端子切っちゃってる職人も居る
102.
ユーザー
Z7NV7
みつ穴によくあるタイプのコンセント挿したら感電て事?
103.
ユーザー
89Ywo
アースが剥き出しになってても何の問題もないだろ
感電の原因は別だろ
104.
ユーザー
P0Tvl
10代って10歳だろ。びっくりして騒いだんだな。
105.
ユーザー
ibThA
無理やり嵌めたから抜くときに固くてプラグとコンセントの先に指をかけて右手がアース端子、左手が100V端子に触れたとか?
106.
ユーザー
txDzI
オームの法則すら知らんやつが扱うとかw
107.
ユーザー
Giy7O
ああ・・・次はションベンだ
108.
ユーザー
JOYbB
>>89
20mA=フリージング電流では簡単には死なんよ
ちゃんと勉強しろよ
109.
ユーザー
vGVbH
10代男性、2穴エロい
110.
ユーザー
GBsiR
空中浮遊やメロンが好き何だろ
111.
ユーザー
4mTY7
>>108
ほれ。ちゃんと勉強しろ。

https://www.anzen-pro.com/blog/column/postid_1452/
電気が人体に及ぼす被害
112.
ユーザー
SsoZu
>>111
フリージング電流で死ぬなんて書いてないじゃん
しかも5秒で
113.
ユーザー
V9Nc4
>>112
ではこっちのグラフをどうぞ。
https://cranenet.or.jp/susume/susume11_07.html#
114.
ユーザー
eeyYt
>>113
そのグラフでも20mAでは死なないってなっているよね(AC-4の領域に入らない)

まぁ動けなくなるから、3日もすれば水が飲めなくて死ぬかもね
115.
ユーザー
1yPlz
普通は
100/1秒も感電しない
すぐに手を離す
何をどうすると
5秒も感電してるんだろう
116.
ユーザー
etNnX
間違いなくコンセントがおかしい
漏電してるよ
117.
ユーザー
BU300
アースがあったが為に
感電したってこと?
アースの意味がないんだけど
118.
ユーザー
03MQC
普通は感電しないんだが
119.
ユーザー
uqHBO
延長コードを貸した管理者が一番バカなんだろうな
学生は災難としか言えない
120.
ユーザー
8tOSd
斜めに挿したか
121.
ユーザー
03MQC
家庭のパソコンでも時々あるプラグ
122.
ユーザー
AOozA
>>117
そう、アース線は大地(アース)につないでこそ意味がある

通常 機器ーアース線ー大地
今回 機器ーアース線ー人間ー大地

なったってことだね
123.
ユーザー
6JTyo
3穴ソケットに2ピンプラグ
ごく普通に使ってるけど
どんだけ変態行動すれば
感電するのか?
124.
ユーザー
vCLZA
>>123
普段は触っても大丈夫だよ
漏電した時の為のアースだからね
バスケットゴールの機器らしいからまぁそれなり壊れることもあるだろ
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。