このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

志賀原発、メイン外部電源喪失、サブ外部電源も半壊、補助外部電源1本に「発電機の燃料は7日分確保」アーカイブ

1.
ユーザー
vI4ed

電源確保の現状は「発電機の燃料は7日分確保」

原子力発電所では、運転を長期間停止している間も核燃料を貯蔵する使用済み燃料プールの冷却を維持するために電源が必要となります。

北陸電力の志賀原発も、50万ボルトの2回線と、27万5000ボルトの2回線、それに6万6000ボルトの1回線のあわせて3系統5回線の送電線で電気を受けられるようになっています。

送電線から電気を受ける際には、変圧器を通して高い電圧を発電所内で使える電圧に下げる必要があります。

しかし、志賀原発では1日の地震の影響で、27万5000ボルトの送電線から1号機に電気を送るための変圧器と、50万ボルト送電線から2号機に電気を送るための変圧器それぞれ1台が使えなくなっています。

いずれも配管が壊れて絶縁や冷却のための油が漏れ出したことが原因で、それぞれ1号機は6万6000ボルトの送電線から電気を受けているほか、2号機は27万5000ボルトの送電線から電気を受けているということです。

また、1号機、2号機それぞれに非常用のディーゼル発電機が3台ずつ備え付けられていて、このうち2号機では1台が点検中のため使えませんが、外部からの電気が受けられなくなった場合でも、1台が起動すれば安全上重要な機器を動かすのに必要な電源をまかなうことが出来るということです。

北陸電力によりますと、ディーゼル発電機の燃料は7日分確保されているということです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240102/k10014306991000.html
80
すべて
|
最新の50件
31.
ユーザー
lYQdO
>>22
どこに行けば金もらえるのかな?
32.
ユーザー
zywPB
こんな日本で原発はなかなか無理があるわな
33.
ユーザー
Hirov
直下型に対しては防御力が足りないからな
仮に日本が大丈夫だとしても、韓国の釜山、中国の山東半島の原発銀座が事故ったら影響を免れない
34.
ユーザー
KCtUM
かろうじてナショナルの延長コード1本で電気が来てる感じ?
んでバカが足引っかけてコンセントプラグ抜けちゃって大事故のパターン
35.
ユーザー
pDvRZ
メルトしないように死守しろよ?工作員の工作活動に注意だぞ?
36.
ユーザー
pDvRZ
タイトル忘れたけだ
主人公が椅子作ってあげたら炉の管理している老人が居眠りして地下世界があぽ~んするの
37.
ユーザー
bpVd8
…というのは公式発表。実は
38.
ユーザー
jUVzg
責任とって死んでください
39.
ユーザー
pTX9v
>>28
安全上重要な機器が壊れたらどうすんだろうね?
40.
ユーザー
KkBRt
発電所で電気が確保できないってアホやなぁ
41.
ユーザー
nImdR
自衛隊が全然メディアに映らないのはこのせいか
なんか不自然だと思った
42.
ユーザー
QOJxg
確かに発電所が電力不足とはこれいかに
43.
ユーザー
n6x8w
発電機故障あくw
44.
ユーザー
dzNuh
県道36号線が使えるから必要なものは届けられるだろう
45.
ユーザー
CHcCi
菅直人が原発止めたことにほんと感謝しないとだぞ
46.
ユーザー
Xpssi
>>45違う 菅が余計な視察しに行ったのが被害を大きくした一因 対応の邪魔しに行ったようなもん
47.
ユーザー
xW46O
脆弱性
48.
ユーザー
D0IYv
今回は補助電源が機能したんだから良かった
49.
ユーザー
xW46O
>>46
アホか
あいつら逃げようとしたんやでw
50.
ユーザー
IKkRZ
>>49
逃げてないから首相と会ってるし
やらかされた後の後始末も東電の人らがしたんやぞ
やらかした犯人が東京に逃げたから
51.
ユーザー
hBVCc
石 川県 志賀原発 の放射線量
https://atmc.jp/prefs.cgi?pref=17
52.
ユーザー
ZxJi5
また大爆発すんのか
53.
ユーザー
n6x8w
はやく爆破しろ!
54.
ユーザー
MjJGG
憶測はいかんけど
ちょっとやばめなんと違うか?
民主党の時の違ってクローズドにしてるとしたらどう?
やばやば
55.
ユーザー
t9qrU
なんか原発とかの予測とか対策甘々だな
あれだけ規制やら点検やら安全対応してこの程度なのか
間抜けすぎる
間抜けに任せると国が滅びるわ
56.
ユーザー
t9qrU
>>45
菅は関係ない
57.
ユーザー
t9qrU
>>50
東電幹部はトンズラしようとした
それを怒ったのは菅
それは本当 議事録に残ってる
ただ菅や民主政権の対応が良かったかといえば初期から間違ってる
初回すぐに米軍の言う事聞いて海水注入してればよかった
58.
ユーザー
Z66y4
ほんと原発と日本の土地って相性悪いよな
59.
ユーザー
Al0XD
使ってもいない原発でこんなにぶっ壊れるとか。運転中だったら致命的な部分も壊れてるだろ平気で。
60.
ユーザー
DlkX0
>>57
亡くなった吉田所長に泥を塗るのはやめような
61.
ユーザー
t9qrU
>>60
吉田所長は幹部なの?経営幹部のこと言ってるが
62.
ユーザー
t9qrU
>>59
電源なしでも勝手に冷却する原発にバブルの頃に更新しなかった政府がアホ
63.
ユーザー
Al0XD
>>57
菅の「ぼくは原発には詳しいんだ!」の一言が災厄を招いてたな。
64.
ユーザー
Al0XD
>>62
どうせそれも壊れてたでしょ。
65.
ユーザー
FgwQ6
>>59
原発は使っていてもいなくても大差ない
むしろ人員が減りメンテも予算も減りで管理が疎かに
66.
ユーザー
PPgPZ
だれかアホが海水をぶち込んだから、モニター出来てた計器もぶっ壊れたと思ってる
67.
ユーザー
xeWQ2
>>26
そりゃあ違うだろ。
臨界停止直後の核燃料は実質発電状態の熱量そのままだから、
それを冷却するための原子炉内の冷却設備はフル稼働状態。
定検時は燃料装荷しても臨海前の燃料だから、熱量はほぼないに等しい
この差は大きいよ。
使用済み燃料の冷却は臨界停止下の冷温停止状態だから稼働中より冷却能力はそんな必要ない。
68.
ユーザー
xeWQ2
>>65
今だにこんなこと言ってる奴は無能
69.
ユーザー
nXt6o
やっぱ無理じゃん
地震大国に原発は危険すぎる
70.
ユーザー
sPlkv
東日本の後、何の準備もないわけだ
素晴らしいねえ
71.
ユーザー
tZ4N8
>>63
実際それ
そもそも原発に乗り込まなければ全部当時の自民党のせいにできたのに、わざわざ乗り込んだせいで何もかも全部総理のせいになった
何が原因だったにせよ、責任ってのはそこに関わる人で最も位の高い人が負うものだからね
このケースだと直接乗り込んで指示だした現職総理が一番偉いってことになる
72.
ユーザー
vDURj
こりゃもう、原発システムそのものが欠陥といって良いだろう
大地震でもびくともしないってのがデフォだろうがよ
73.
ユーザー
Xc02N
>>17
森元の息がかかった北國新聞が去年とっとと再稼働しろって社説書いてたわ
74.
ユーザー
mY4j6
補助はあくまで補助でしかない
さっさと冷却システムを復旧せい
それが出来ないなら運転能力が無いと言うことだ
75.
ユーザー
6dX5Z
>>64
壊れてもメルトダウンしなければええやん
76.
ユーザー
OFW9w
この原発 まともに動いてたの何年間あるの?
77.
ユーザー
sdz1x
1号機は外部電源3回線中1回線が故障
2号機は外部電源2回線中1回線が故障
それぞれ、非常用のディーゼル発電機が2台ずつ待機

また、全ての電源が故障して燃料プールの水が沸騰するまでには2週間以上かかる

この状態をさも危険が差し迫ってるかのように報道するのが日本のメディアリテラシー
78.
ユーザー
uxZZu
あの程度の地震で壊れすぎ
79.
ユーザー
3uIBp
再稼働してしね
80.
ユーザー
kxjp4
あれから13年足らずでまた非常用電源使うとこまで行ったのか
ほんま日本の原発運用は綱渡りやで
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。