このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

トンネル覆工、厚さ30cmを厚さ3cmに手抜き、照明設置工事がコンクリートに穴を開けて発覚、日本ヤバイアーカイブ

1.
ユーザー
kYlDY


トンネル覆工の厚さわずか3cm、施工者が隠蔽図る
2023.08.08
有料会員限定
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01668/

和歌山県は整備中の県道のトンネルで、覆工コンクリートの厚さが大幅に不足する施工不良があったと明らかにした。
施工者は厚さ不足に気づいていたにもかかわらず、設計通りに施工したとする完成図書を提出していた。
県が2023年7月27日に発表した。

施工不良が判明したのは、紀伊半島南部の那智勝浦町に建設した県道長井古座線の八郎山トンネルだ。
浅川組(和歌山市)と堀組(和歌山県田辺市)のJVが20年9月~22年9月の工期で、NATM工法によって施工した。

工事費は約20億円だった。

トンネル躯体(くたい)の完成から2カ月半ほどたった22年12月、照明設置工事の施工者が覆工コンクリートを削孔したところ、厚さ不足が露見した。

その後の調査で、トンネルの延長711mのうち7~8割にわたって、覆工コンクリートの厚さが設計の30cmに満たないと判明した。
最も薄い箇所では3cmしかなかった。
覆工コンクリートの背面には、広範囲にわたって空洞が生じていた。

(以下略)

91
すべて
|
最新の50件
42.
ユーザー
IVZ6K
やってることは無差別殺人
43.
ユーザー
TPya9
和歌山といえば2F
44.
ユーザー
Cslo3
ニカイのとこか
あそこを日本扱いするのは無理があるな
45.
ユーザー
yO007
cmとmmの違いがわからん業者は賠償金払わせて二度と建築に関われないようにしないとな
46.
ユーザー
LPtjZ
出てないだけでいっぱいあるんだろうな
47.
ユーザー
VC1Yl
>>19
結果論だが国の規格より姉歯の技術力のほうが優れてた
48.
ユーザー
blswa
景気が良い : 職人不足で素人施工。 → 橋げた落下事故。
景気が悪い : コストカットで手抜き施工。 → 路盤陥没事故。
でも今時のゼネコンの厳しい工程管理と検査項目考えると、手抜きって
どこでやれるのか?搬入量(仕入れ)でばれると思うが。
田舎だからか?
49.
ユーザー
6QmZK
和歌山だもの
50.
ユーザー
4galk
>>48
工程管理と検査項目に従った検査がきちんと行われているという保証はどこにもない
51.
ユーザー
ZGRzT
別にコンクリートでトンネルを保ってる訳じゃないから、トンネル自体は崩れたりはしないんだけどな。
コンクリートが剥落するかもしれないが。
52.
ユーザー
L4oyj
逆に3センチで作れる技術力を評価すべき
53.
ユーザー
Ul3iR
>>51
トンネルはチューブ状にして、
均等に押し合う事で外側からの力から壊れないように保っている
一部分でも薄い所があったら壊れる
54.
ユーザー
L4oyj
>>53
それは覆工で強度を保とうとする場合の話で
よほど軟弱な地盤でないのなら、地山だけで保てるんよ
表面が劣化しなければかなりの期間持つよ
素掘りトンネルが存在できるのはそういう事
55.
ユーザー
1xo2C
>>33
地元の政治家と懇意にしてるからあやふやで終わるよどうせ
56.
ユーザー
5gPzP
これはまだ供用していない部分の工事だな
さすがにこのレベルになると早々にバレるだろう
不良個所の撤去と再度の施工に今後のインフレと指名停止でこのJVは地場企業っぽいし倒産するな
57.
ユーザー
5gPzP
>>52
海水浴で作る砂山のトンネルでもしばらくは持つしな
地震で過度の振動を受けたり地下水で空洞が出来て覆工コンの上に山土が崩落してきたらもうアカン
58.
ユーザー
FRR5U
こいつの仕事は全部そうなんだろう
59.
ユーザー
E12Mr
照明工事しようとしてドリルで壁に穴開けた時に水が漏れちゃったらコントやw
60.
ユーザー
sT2b6
.
.
.
.
.
だって、和歌山だもーん
61.
ユーザー
7BrkE
ノウハウを持たないゴミ業者でも受注できる謎
さすがワカヤマだよ
62.
ユーザー
ozG6O
トンネル工事で盆明けから覆工やるんだが他人事じゃなくて怖過ぎるな
きちんと断面計測やらんとな…
しかしどんな作業したら内空侵す施工になるんだ?
63.
ユーザー
0ktpE
>>59
施工した奴は血の気が引いたろう

👷ドルドルドルスカッ、あれ?
64.
ユーザー
nrsxq
家にあるエアコンの下に敷いているブロックだって3cmよりかは厚さがあるぞ
65.
ユーザー
9uxZN
背面の広範囲に空洞って、設計通りに穴は掘ったけれど、それより小径の薄いコンクリート製土管を突っ込んであるようなもの?
教えてクロい人
66.
ユーザー
OrA4p
>>53
30cmのコンクリートで倒壊を防いでる訳じゃなくて
放射状に打ち込んだアースアンカーで、トンネルを保持してる。
67.
ユーザー
002bv
ガチで潰れそうw
68.
ユーザー
O3poL
あーここ、下請けは朝鮮企業だったあれなw
69.
ユーザー
SWQ47
経営者「足りぬ足りぬは工夫が足りぬ」
現場「工夫しました!」
70.
ユーザー
bloE1
手抜きというより
難しいんだよ。
技術不足。
エア抜きの数が足りない
71.
ユーザー
KdelH
気づかずに地震でも起こってたらいったい何人生き埋めになったんだろうな
もうこういうの無差別殺人未遂と同義じゃねえの、請け負った企業の責任者は刑務所送るべきじゃね
72.
ユーザー
sXhUS
これ余ったコンクリートどうしたんだろうな
最初から仕入れてなかったか
一度練ったのを返品とか転用って出来ないでしょ
73.
ユーザー
VC1Yl
これ全部やり直しでしょ?弁償できるの?
74.
ユーザー
0sopA
和歌山ねえ、ふーん…
75.
ユーザー
b9C6A
永久指名停止の刑
76.
ユーザー
sDmiH
3センチって俺のてぃむぽと同じじゃないか
77.
ユーザー
SqIp4
「施工者は厚さ不足に気づいていたにもかかわらず」
うわっ
78.
ユーザー
wKHP5
>>5
くっそw
79.
ユーザー
XsRBR
今時検査を元請け任せとか…役人は自分で検査できないまでも調査の視察ぐらい現場いっておけよと
発見した照明工事のとこへ役人のボーナス全額寄付でいいのではないか
80.
ユーザー
1F4AG
こういうの定期的にあるよな半年前も違う事件で見た
81.
ユーザー
Pc0Q7
中抜き手抜きでニッポン沈没
82.
ユーザー
sbneX
ワイロ代分手を抜かないと損するからな
83.
ユーザー
Jzb2L
中国を笑ってた頃が懐かしいよ
84.
ユーザー
em8ZQ
中国なら欠陥を見つけた照明工事の作業員が発注者にコンクリート詰めされるからな
85.
ユーザー
gZzW3
30mmで発注したんかな
86.
ユーザー
xlz6X
こういう業種でcmなんて単位使うの?
87.
ユーザー
RKYxD
マジレスすっと3センチで仕上げるなんてミリ
88.
ユーザー
4KR74
一切不正できない物凄い監査をしたら3割くらい値上がりすんのかな?
89.
ユーザー
J5LUW
役所は丸投げして完成したの見るだけだしな
90.
ユーザー
SLZer
二階の土地は土建業者まで中国愛が溢れてるんだなw
91.
ユーザー
R3L5p
金抜きまくりw